管道阻火器的阻火性能合不合格,需要經過試驗,測試它阻火性能是不是達標可,只有這樣的測試,才能保證它的安quan性能和可靠。
 
一、阻火器的需要達到以下規定:
 
1、阻火器殼體采用鑄鐵,鑄鋁和不銹鋼制成;
 
2、阻火層應采用不銹鋼制成;
 
3、阻火器壓力降不應大于200Pa;
 
4、阻火器殼體應能承受不小于0.9MPa的壓力,歷時不小于1min的水壓試驗,無滲漏或變形。
 
5、阻火器應能連續阻爆試驗13次,每次都能阻火;
 
6、阻火器應能經受耐燒試驗1h,在此期間無回火。
管道阻火器
二、管道阻火器達到以下技術指標才適合各的產品:
 
1、阻火器殼體可采用鑄鋼和不銹鋼制成;
 
2、阻火器殼體水壓試驗壓力為設計壓力的1.5倍,歷時不小于10min,無滲漏;
 
3、阻爆燃型阻火器應連續試驗13次,每次試驗阻火器都能阻止亞音速火焰通過;
 
4、阻爆轟型阻火器應連續試驗13次,每次試驗阻火器都能阻止超音速火焰通過。
 
以上就是判斷管道阻火器產品合格的具體方法。